陆良论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 原上草

[民声关注] 陆良有个天津港

[复制链接]
发表于 2015-8-21 11:46:44 | 显示全部楼层
加油站离学校、居民区得距离,国家的法规及中石油及中石化的部颁标准是有严格的规定的,希望政府有关部门严格按法规执行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-21 11:57:57 | 显示全部楼层
石油化工企业卫生防护距离SH3093-1999
作者:
    石油化工企业卫生防护距离SH3093-1999
作者:
    1 总则
  1.0.1 为防止石油化工企业无组织排放的大气污染物对居住区造成污染和危害,保护人体健康,特制定本标准。
  1.0.2 本标准适用于地处平原、微丘地区的新建大、中型石油化工企业及需扩大装置(设施)界区的改、扩建工程。地处复杂地形条件下的石油化工企业的卫生防护距离,应根据环境影响报告书的结论确定。
  1.0.3 石油化工企业应采用技术先进、经济合理、减少污染的清洁生产工艺和设备,加强管理与设备维护,最大限度地减少大气污染物的无组织排放量。
  1.0.4 确定石油化工企业与居住区的位置时,应考虑风向频率及地形等因素的影响。散发特征污染物的主要污染源应远离居住区。
  1.0.5 执行本标准时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定。
  2 具体规定
  2.0.1 石油化工装置(设施)与居住区之间的卫生防护距离,应按表2.0.1确定,本表未列出的装置(设施)与居住区之间的卫生防护距离一般不应小于150m,当小于150m时应根据环境影响报告书的结论确定。

  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-21 11:58:51 | 显示全部楼层
2.0.2 石油化工企业至零散居民点的卫生防护距离,应按环境影响报告书的结论确定。
  2.0.3 卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物,并宜绿化。
  表2.0.1 石油化工装置(设施)与居住区之间的卫生防护距离(m)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-21 12:40:01 | 显示全部楼层
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002),加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离应符合相应要求。民用建筑物保护类别分为一类保护物、二类保护物、三类保护物(以下以居住建筑为例)。高层民用建筑,总建筑面积超过5000平方米的居住建筑(含宿舍)、商住楼属于一类保护物,加油站埋地油罐一级站距离应不小于25米、二级站不小于20米、三级站不小于16米;通气管管口不小于16米;加油机不小于16米。总建筑面积超过1000平方米的居住建筑(含宿舍)或居住建筑属于二类保护物。加油站埋地油罐一级站距离应不小于20米、二级站不小于16米、三级站不小于12米;通气管管口不小于12米;加油机不小于12米。除重要公共建筑物、一类和二类保护物以外的建筑物属于三类保护物。加油站埋地油罐一级站距离应不小于16米、二级站不小于12米、三级站不小于10米;通气管管口不小于10米;加油机不小于10米。经调查,来电人居住的小区为民用建筑一类保护物,加油站为埋地油罐二级站,加油站与小区距离100多米,完全达到安全距离,符合相应规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-21 12:44:25 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-23 14:23:14 | 显示全部楼层
人家加油站是早就建好的,要怪就怪小区健在加油站旁边了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-23 14:23:58 | 显示全部楼层
以前键加油站的时候,四周还没有房子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-23 20:10:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 21:26:58 | 显示全部楼层
楼主别造谣,还是安全的没你说的那么恐怖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-28 09:15:35 | 显示全部楼层
      《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)(2006 年版)

一般在城市里面建的都是三级站,最多有个二级站。按照这个标准里面要求的是油罐口                           距离保护目标距离,按一级站、二级站、三级站分别为25m/20m/16m。这个是有明确规定的。
而且油管都是采用地埋式油管。
QQ图片20150828090512.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|陆良网 ( 豫ICP备08002571号 )

法律顾问

GMT+8, 2024-12-27 12:13 , Processed in 0.044858 second(s), 18 queries , Gzip On.

中国 © 陆良网 2008-2023|关于陆论

运营机构:陆论工作室|站务QQ:450043295

Powered by Discuz!|滇网安备53032203502002号

快速回复 返回顶部 返回列表